| | PROBLEME AVEC CONTACTS S-88 ET ECOS2 | |
|
|
| Auteur | Message |
|---|
KHOU0464 TGV

Nombre de messages: 163 Age: 48 Echelle: H0 voie C Prénom: Robert Date d'inscription: 26/01/2011
 | Sujet: PROBLEME AVEC CONTACTS S-88 ET ECOS2 Lun 28 Nov 2011 - 20:45 | |
| Je viens de remplacer ma CS1 Reloaded avec une ECOS2 Tout fonctionne à l'exception de mes contact s-88 (alors que cela marchait très bien avec ma CS1) qui ne réagissent pas;tous mes itinéraires commandés par S-88 ne fonctionnent pas.Est-il possible que mon module S-88 ait cramé ou la prise S-88 de ma ECOS2 soit défectueuse.J'ai vérifié tous les branchements et tout me parait correct. Est ce que quelqu'un a deja eu ce type de problème? Merci d'avance Robert |
|
 | |
RAILO5 AGV

Nombre de messages: 3889 Age: 53 Echelle: H0 Prénom: Christian Date d'inscription: 07/10/2008
 | Sujet: Re: PROBLEME AVEC CONTACTS S-88 ET ECOS2 Lun 28 Nov 2011 - 21:22 | |
| Bonsoir Robert  , J'ai lu sur le forum ESU qu'il y avait effectivement des problèmes avec les S88 et la mise à jour 3.4.2. La solution serait d'ajouter un S88 fictif à la chaîne des S88 (si tu en as 1, tu en déclares 2; si 2, tu en déclares 3, .....) Cela ne coûte rien d'essayer !!! A+, Amitiés  , Christian |
|
 | |
KHOU0464 TGV

Nombre de messages: 163 Age: 48 Echelle: H0 voie C Prénom: Robert Date d'inscription: 26/01/2011
 | Sujet: Re: PROBLEME AVEC CONTACTS S-88 ET ECOS2 Sam 3 Déc 2011 - 17:37 | |
| J'ai rebranché ma CS1 Reloaded et.....miracle tous mes contact S-88 marchent à la perfection. Je viens de renvoyer ma ECOS 2 à ESU pour qu'ils essayent de réparer la bête...J'en aurai pas profité longtemps. C'est rageant Robert  |
|
 | |
Gilles29 AGV

Nombre de messages: 631 Age: 63 Date d'inscription: 26/11/2009
 | |
 | |
KHOU0464 TGV

Nombre de messages: 163 Age: 48 Echelle: H0 voie C Prénom: Robert Date d'inscription: 26/01/2011
 | Sujet: Re: PROBLEME AVEC CONTACTS S-88 ET ECOS2 Sam 3 Déc 2011 - 22:56 | |
| Cher Gilles, Ci-dessus la connexion que j'utilise (shéma entouré) pour ma CS1 Reloaded (qui marche trés bien) et pour ma ECOS 2 (qui n'a pas marché). Tu veux dire que le T non utilisé doit aussi etre relié à la masse? Merci pour ta réponse Meilleures salutations Robert |
|
 | |
Gilles29 AGV

Nombre de messages: 631 Age: 63 Date d'inscription: 26/11/2009
 | |
 | |
BLS Lötschbergbahn TGV

Nombre de messages: 484 Age: 44 Echelle: H0 digital alternatif
CS1avec Update, k83,k84, Viessmann ,5213,s88, RRTC Silver ,Windows XP Prénom: Michel Date d'inscription: 09/06/2009
 | Sujet: Re: PROBLEME AVEC CONTACTS S-88 ET ECOS2 Sam 3 Déc 2011 - 23:46 | |
| | KHOU0464 a écrit: | 
Cher Gilles,
Ci-dessus la connexion que j'utilise (shéma entouré) pour ma CS1 Reloaded (qui marche trés bien) et pour ma ECOS 2 (qui n'a pas marché).
Tu veux dire que le T non utilisé doit aussi etre relié à la masse?
Merci pour ta réponse
Meilleures salutations
Robert |
Salut,
Oui,la premier et uniquement le premier s88 doit toujours être relié a la masse ( T ).
Je dis pas que c'est ça qui te causait problème avec ton ECOS mais ça peut aider
A+
Michel |
|
 | |
lucien TGV
Nombre de messages: 434 Echelle: H0 Date d'inscription: 21/07/2010
 | Sujet: Re: PROBLEME AVEC CONTACTS S-88 ET ECOS2 Dim 4 Déc 2011 - 7:05 | |
| | KHOU0464 a écrit: | 
Ci-dessus la connexion que j'utilise (shéma entouré) pour ma CS1 Reloaded (qui marche trés bien) et pour ma ECOS 2 (qui n'a pas marché).
|
Bonjour Robert,
Il n'est pas nécessaire de relier le "T" à la masse des rails dans le cas que tu as entouré. Voici schématiquement comment fonctionne le s88: Le s88 transmet à la centrale une indication "d'occupation" d'une entrée lorsque cette entrée est au même potentiel que le "T" ("connectée").
Dans la grande majorité des montages (cas des 3 premiers schémas ci-dessus), le passage du train connecte l'entrée du s88 aux rails latéraux. Avec les anciennes centrales (6021, intellibox..), ces rails étaient automatiquement connectés à la masse de la centrale. De même, le "T" du s88 était connecté à la masse de la centrale (via le câble plat), donc aux rails latéraux. Il n'était donc pas nécessaire d'établir une liaison supplémentaire directe entre le "T" et les rails. Avec les centrales qui présentent une isolation galvanique du s88, comme les Ecos, il faut donc ajouter cette connexion.
Par contre, pour le montage que tu as entouré, l'ILS en se fermant assure directement la connexion entre l'entrée du s88 et le "T". Inutile de relier le "T" aux rails. |
|
 | |
KHOU0464 TGV

Nombre de messages: 163 Age: 48 Echelle: H0 voie C Prénom: Robert Date d'inscription: 26/01/2011
 | Sujet: Re: PROBLEME AVEC CONTACTS S-88 ET ECOS2 Dim 4 Déc 2011 - 9:02 | |
| Cher Lucien,
Donc si j'ai bien compris avec le shéma4 (celui qui est entouré), pas besoin de relier le T au rail (ce qui contredit ce que Gilles disait précedemment).
En tous cas ce shéma marche parfaitement avec ma CS1Reloaded (version 3.4.0) mais pas à ma ECOS2 (vresion 3.4.2); c'est pourquoi je l'ai renvoyé à ESU étant donné qu'elle est sous garantie.
Cela me parait déroutant en tout cas.
Salutaions
Robert:shock: |
|
 | |
lucien TGV
Nombre de messages: 434 Echelle: H0 Date d'inscription: 21/07/2010
 | Sujet: Re: PROBLEME AVEC CONTACTS S-88 ET ECOS2 Dim 4 Déc 2011 - 9:24 | |
| A titre de curiosité, peux tu me dire pourquoi tu as choisi d'utiliser, pour tes détections d'occupation, des ILS câblés de cette façon (les 2 fils reliés au s88)? La plupart des utilisations en 3 rails se font avec des rails de contact ou de télécommande, ou encore avec des ILS mais ces derniers ont une borne reliée aux rails.
|
|
 | |
KHOU0464 TGV

Nombre de messages: 163 Age: 48 Echelle: H0 voie C Prénom: Robert Date d'inscription: 26/01/2011
 | Sujet: Re: PROBLEME AVEC CONTACTS S-88 ET ECOS2 Dim 4 Déc 2011 - 10:12 | |
| J'ai choisi des ILS pour la facilité d'utilisation et d'installation.
Je ne souhaitais pas déteriorer mes rails C en sectionnant la liaison électrique entre les rails.De plus, les voies de contacts me paraissent difficiles à faire. Par ailleurs, mes voitures de voyageurs possédent un éclairage intériuer avec frotteur (ce qui ne militait pas pour des rails de commutation).
Quand à la connexion(2 fils reliés au S-88), c'est celle qui a tout de suite marché avec ma CS1 RELOADED.Quand j'avais directement branché, l'autre coté du contact Reed directement au rail, cela n'avait pas marché.
Salutations
Robert |
|
 | |
Gilles29 AGV

Nombre de messages: 631 Age: 63 Date d'inscription: 26/11/2009
 | Sujet: Re: PROBLEME AVEC CONTACTS S-88 ET ECOS2 Dim 4 Déc 2011 - 10:38 | |
| Bonjour à tous je ne veux pas faire de polémique mais page 21 du manuel de l'Ecos2 en Français on peut lire : 21 ©Train Service Danckaert ESU ECoS 50200 Manuel ECoS 2 ----------------------- L’entrée s88 de l’ECoS est galvaniquement isolée du reste du réseau et de la centrale. De cette manière il n’y a aucune connexion directe de masse entre l’ECoS et les modules de rétrosignalisation. Si votre module s88 a une connexion de masse (ex: modules s88 LDT) celle-ci doit être reliée à la voie. L’ECoS a été testée avec les modules s88 suivants: • Märklin® 6088 (S88) • LDT RM-DEC-88 • LDT RM-GB-8 • Viessmann 5217 Avant de pouvoir utiliser les informations de rétrosignalisation vous devez configurer le bus s88. Voir détails au chapitre 22. ----------------- et plus ne n'ai fait que rapporté mon expérience tout comme Michel .. Bon dimanche à tous Gilles |
|
 | |
lucien TGV
Nombre de messages: 434 Echelle: H0 Date d'inscription: 21/07/2010
 | Sujet: Re: PROBLEME AVEC CONTACTS S-88 ET ECOS2 Dim 4 Déc 2011 - 10:48 | |
| | KHOU0464 a écrit: |
Quand à la connexion(2 fils reliés au S-88), c'est celle qui a tout de suite marché avec ma CS1 RELOADED.Quand j'avais directement branché, l'autre coté du contact Reed directement au rail, cela n'avait pas marché.
|
Voilà qui montre bien que, avec les ecos, la connexion du "T" aux rails est indispensable quand le reed est connecté aux rails, et inutile quand le reed est connecté directement au "T". (sous réserve que la CS1 reloaded soit identique à l'ecos1, ce qui, d'après des sources qui me semblent fiables, est le cas) |
|
 | |
lucien TGV
Nombre de messages: 434 Echelle: H0 Date d'inscription: 21/07/2010
 | Sujet: Re: PROBLEME AVEC CONTACTS S-88 ET ECOS2 Dim 4 Déc 2011 - 10:57 | |
| | Gilles29 a écrit: | et plus ne n'ai fait que rapporté mon expérience tout comme Michel ..
|
Bonjour Gilles,
Veux tu dire que tu as testé exactement le schéma de Robert avec les fils de l'ILS connectés l'un sur une entrée du s88 et l'autre sur le "T" du s88, et que dans ces conditions ça ne fonctionne pas??? Je pense plutôt que tu as connecté un fil de l'ILS à un rail, et dans ce cas, ça ne fonctionne effectivement pas si le "T" n'est pas relié d'une façon ou d'une autre aux rails. C'est ce qui est écrit dans mes posts ci dessus. Merci de bien vouloir préciser. |
|
 | |
KHOU0464 TGV

Nombre de messages: 163 Age: 48 Echelle: H0 voie C Prénom: Robert Date d'inscription: 26/01/2011
 | Sujet: Re: PROBLEME AVEC CONTACTS S-88 ET ECOS2 Dim 4 Déc 2011 - 11:16 | |
| Pour Etre Clair:
Un fil du contact reed connecté à un port sur S-88
Un fil du contact Reed connecté au T du S-88
En utilisant la CS1 Reloaded, cela marche parfaitement.
Pour ce qui est de la ECOS2, cela ne marchait pas, raison pour laquelle je l'ai renvoyé à ESU pour qu'ils vérifient que la connection du S-88 de la centrale n'est pas defectueuse.
Meilleures salutations et merci pour vos conseils
Robert:shock: |
|
 | |