Bonsoir,
Le switchpilot (SP) peut se comporter fonctionnellement comme un k83 ou k84. C'est à dire que sur une commande impulsionnelle, il offre des sorties soit impulsionnelles(k83), soit mémorisées (k84).
MAIS, dans ce dernier cas, la sortie est toujours un transistor, alors que le k84 "d'origine" a des sorties sur relais. Le SP peut donc commander des feux ou lumières, mais ne peux pas commuter le signal digital d'alimentation de voie, c a d ne peux pas arrêter ou faire repartir une loco.
Il possède de nombreux avantages:
- limitation de la durée d'impulsion en commande d'aiguillages (=sécurité supplémentaire pour les aiguilles sans fin de course)
- Chaque couple de sortie peut être programmé en k83 ou k84
- Possibilité d'alimentation séparée: lndispensable à mon sens
- utilisable alternativement en commande servo moteur
Si je devais équiper un réseau avec des circuits du commerce, je choisirais (rapport qualité prix):
- Pour commande solénoîde : SP ou Viessmann 5291
- SP pour commande feux, lumière, moteur DC....
- Viessmann 5293 (ou 5213 si l'on n'a pas de fer à souder) pour la commutation du signal digital d'alimentation de voie.
Note: par rapport aux k83 marklin, le SP a une sortie NPN au lieu de PNP. Ca n'empêche pas d'utiliser sur le même réseau SP et k83, en respectant la notice.
Le SP est peu utilisé car sorti récemment. Pas de données de fiabilité, donc.